超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yishihu
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 5208 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 635(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2025-10-27
查看yishihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-22 10:33
  公司有一臺設備用運動控制器Q172CPUN帶了3個MR-J2S-60B4+1個MR-J2S-200B4的伺服控制器,現在因為設備會出現機械故障,想修改MR-J2S-200B4的有關參數,當機械故障電流過大的時候報警停機。
  想用三菱伺服設置軟件SETUP154C,軟件漢化不徹底有亂碼,連接不方便,放棄。
  用三菱官網下載的運動控制器軟件MT developer2可以監控到4個軸的參數,但是直接修改正反傳轉矩限制值無效(不知道怎么修改電流檢測值),好像參數記憶了。請教大家該怎么去操作才能實現修改參數的目的。
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 511 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 1269(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2025-09-16
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-23 12:47
大多數機械參數在Q172CPU里的,你修改伺服一點用都沒有的,怎么改都會還原,應該修改Q172CPU的才對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yishihu) 熱心助人!
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!