樓主  發表于: 2014-05-21 16:12
      本人在項目遇到這樣的問題:電控箱安裝室外,因太陽照曬,引起內部溫度過高;現在想對其進行強制散熱(如安裝冷卻風扇),但是又擔心破壞電控箱的防護等級(目前為IP65級別)。請教各位有啥高招,還望指點指點,在此先謝過各位!
ztl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 110 點
下載積分: 515 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-05-22
最后登錄: 2022-02-10
查看ztl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 10:47
工控的柜子安裝在室外,防護等級達到IP65,必須有遮陽設施,否則系統有運行故障,控制柜內部溫度很高,開關柜沒有什么問題