超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

bobosaviola
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-10-07
最后登錄: 2014-06-13
查看bobosaviola的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-18 13:08
馬達接線柱
各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。
初步判斷兩種原因:
1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。
2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-18 18:50
一圈沒有影響的;是長期超負荷引起的;
真誠到永遠