超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lxlsys
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 254 點
下載積分: 443 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2025-04-26
查看lxlsys的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-26 17:01
圖片:
分析一下,什么作用這些電容,怎么選電容,X0 X1, X2 X3分別接的是編碼器的AB相,它們通過電容并到正24V上去了,什么用,怎么選電容
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-26 19:56
是上拉電阻,1.8K,對PLC輸入端公共端接負電源與NPN集電極開路輸出的編碼器 連接時必須要的。PNP輸出的不需要。
樓主留言:
只有集電極輸出形式的外接是路才要上拉電阻吧,像電壓輸出,互補輸出,線性輸出的就不需要了吧