超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zzy8750
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 783 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2025-09-25
查看zzy8750的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-22 10:51
CP1H與三菱E740變頻器用RS485通訊,數據格式都正常,變頻就是沒反應,附程序。

三菱E740變頻器參數設定:P79--6   P117--1  P118--9600  P119--11  P120--2
                        P121--9999  P122--9999  P123--9999  P124--0
接線  E740   3腳RDA----   CIF11     SDA
             4腳SDB----   CIF11     RDB
             5腳SDA----   CIF11     RDA
             6腳RDB----   CIF11     SDB
             7腳S G----   CIF11     SG
CIF11盒設定:全OFF



CP1H串口2設定:標準 (9600,1,7,2,E)  RS-232C



請各位高手幫看下,謝謝!
附件: 與三菱變頻通信1臺.rar (4 K) 下載次數:191
656018275
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 23526 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2025-10-26
查看656018275的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-31 21:58
設置還有接線,就接3和6就可以了,還有就是變頻的P338,P339;P340也要設