請問各位前輩
在什麼情況下
PLC上的指撥 RUN會自動跳成STOP?
是有什麼異常嗎?
謝謝
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4274 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-06-13
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-22 17:35
圖片:
引用
引用第1樓xbl2018于2014-04-21 08:43發表的  :
PLC指撥開關一般為機械開關,不會自動切換狀態,不存在由RUN會自動跳成STOP

可以GX Developer用遠湍將PLC 從RUN 切成STOP,這個我常用XD。