樓主  發表于: 2014-04-17 22:02
1近日有一套設備,為仿某公司的.控溫為內加熱,不受環境溫度影響,
調試近一月,PID參數已試過好多種方法,但溫度只能做到4度左右.儀表為SIMANDEN   FP93,三區控溫.
2客戶原設備為山武DCP31儀表控溫,但PID參數作用不明顯,出廠參數就可以實現100至1650度任意曲線控溫,偏差小于1度
問了山武技術,拒不道 出其中奧秘.
3本人在想是不是好的儀表不用調試PID就行,差的不論怎調都不行喲.
4是否有同行,或高手也有類似經歷,可否指點一二,深表謝意
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 839 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2025-10-01
查看秋雨231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-20 18:41
引用
引用第5樓guafa58于2014-04-20 12:23發表的  :
個人認為,
PLC的PID要做到1度,PID參數是很難調整到位的;
溫控儀因其算法等,一般容易做到

   我用信捷的PLC溫控做到上下正負0.3度誤差。