樓主  發表于: 2014-04-11 22:09
兩對交叉傳感器接入PLC,正常情況下是有人通過A傳感器PLC上的指示燈是亮的,B傳感器PLC上的燈是熄的。無人通過時A傳感器PLC上的燈是熄的,B傳感器PLC上的燈是亮的。現有一個傳感器壞了,設備無法運行,請問在不更換傳感器的情況下怎么樣才能使用設備?
xiaochou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 140 點
下載積分: 466 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-09-22
最后登錄: 2018-01-13
查看xiaochou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-11 22:55
中間繼電器轉一下 一個傳感器就有了兩種狀態