超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1906 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2025-09-03
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-06 21:22
各位大哥,我現在有個GT1000系列的三菱觸摸屏,我以前沒有用過,就想問下三菱觸摸屏里什么地方是可以設置記錄畫面編號的,就想維綸通里,plc控制里那個  當前基本窗口ID數據寫入PLC,哪位大哥知道麻煩告訴下小弟,小弟謝謝啦!
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-07 21:28
當你要的那個觸點接通時,就傳送K1 到D0里,另一個觸點接通就傳送 K3 到D0里,就可以自動切換頁面。