各位好!昨天遇到一個奇怪的問題,希望大家能夠幫我講解一下,廠里邊有一臺設備使用的S7-300PLC控制,在觸摸屏上操作時,開關量能夠正常操作,模擬量卻不能正常操作,具體表現為,所有電機均能正常啟動,只有一臺直流調速電機不能啟動,所有條件均滿足了,在觸摸屏上進行調速時也能操作,但電機就是不會啟動,后來只有讓廠家來人處理,最后確認是MPI電纜電壓不足,更換電纜后正常,這到底是什么原因引起的呢?將來在出現這種情況該如何判斷呢?損壞的電纜還能修好嗎?謝謝。。