我用的是三菱FX2N系列PLC , 因為改機器  現在需要一個動作中要一個輸出點用兩次,我現在用雙線圈輸出,
前后用了兩次out y0,結果沒有一個輸出,請高手指點一下,三菱的PLC雙線圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新編輯 ]
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 19:38
雙線圈是警告,不是錯誤,編譯也可以通過,就是說,你可以用
但是你也可以避免,2個需要輸出處,各做一個標志,用這2個標志位啟動輸出