超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2025-03-14
查看木木2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-01 08:57
求助:現在需要兩臺設備對接,兩臺設備內都有提供24V電源,由于擔心對接后兩個開關開關電源的0V之間有電壓差存在,現考慮將兩個開關電源的0V短接起來,請問這樣做合不合理?謝謝!
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 1005(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-10-17
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-01 09:04
完全可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(木木2012) 熱心助人!