					 xtgm123 
					
				 做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享 
					級別: 工控俠客   | 隔離變壓器的作手就是使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。利用其鐵芯的高頻損耗大的特點, 從而抑制高頻雜波傳入控制回路.如隔離變壓器二次側不接地,哪么只能用在供電范圍較小、線路較短的場合.系統的對地電流小得不足以對人身造成傷害。我們一般工廠所有的都是三相四線制的工頻交流電,隔離變壓器輸出后一般對地電壓就工頻交流電的一半左右吧〈相對于220隔220來說〉。相對來說還是完全的.如果是用在供電范圍大,線路長,也復雜的場合,哪么接地也就相對的變得更安全~~~~~~你可能也誤解了客戶的意思.二次側接地可以接到二次側的用電的鐵殼上等等~~~ [ 此帖被xtgm123在2012-04-03 12:16重新編輯 ] | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 daviddavid 
					
				 
					級別: 論壇先鋒   | 如果客戶一定要二次接地,你就跟他說明利弊,看他怎么說。 我用那么多隔離變壓器了,很小二次接地的,除非有要求。 如果你想了解多一點接地方面的知識,可以去找一本電工書,關于接地保護那種。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 jhwuliangjin 
					
				 
					級別: 略有小成   | 隔離變壓器是與主電源隔離-----即懸浮電壓,(當然也與大地隔離)。倘若隔離后再次與大地相接,那就。。。 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 470997131 
					
				 
					級別: *   | 求解···隔離變壓不就是1比1么   380變220/110  怎么就叫隔離變壓器呢····························· | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 qrklove 
					
				 
					級別: 家園常客   | 樓上的,沒有哪個標準說隔離變壓器是1比1,我們實際地點都有220V的市電,用380變220,就是為了設備抗干擾,為了人身稍微的安全一點 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 qinchenglim 
					
				 
					級別: 論壇先鋒   | 
 有同感,有些客戶稍微知道一點這方面的知識,他就你要完全按照他的要求去做,殊不知有些時候他們的建議會起到負面效果。給他們講原理他們以為我們是在忽悠他。 | 
|---|---|
|  |