想問問大家,在實際使用中,可不可以用多個QX40來替代QX41模塊,主要是考慮到QX41占的空間比較大,用40會比較好一點,希望實戰經驗豐富的大家幫忙提提意見
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-10-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-13 08:43
如果是老機器,你問出這樣的問題,技術上來說你搞不定,但如果是老機器,應該是一換一,不存在安裝的問題。
如果是新開發設備,你更不應該問這樣的問題,
另:2個QX40價格肯定比1個QX41貴,想省空間,就不要用A6TBXY36,柜內直接進PLC