電纜3*150+多少 這個有什么標準啊       加10  加20  加35  還是可以隨便定 多有這樣的電纜  還是有標準    請教各位達人
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-26 13:14
這是有負載電流要求的,單相電相線和零線負載同樣電流,要求線徑相同,三相電則一般零線線徑比相線小一號。這些都是有標準的,市場上的一般都是。你定制的相差太大會因零線負載電流太大燒毀的。