歐陸690+ Series AC Drive調速器,電機沒有運轉,上電后顯示SETPOINT(REMOTE)=100%,有沒有高手知道是什么原因啊,在線求助!
zengrj521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 330 點
下載積分: 491 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2022-06-19
查看zengrj521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-25 18:16
變頻器好處理的。使用方法:  1:選擇控制方法。端子輸入控制,面板,遠程通訊,以及組合等
                             2:啟動信號的選擇 。
                             3:頻率的設定來源。內部給定頻率段通過斷子輸入控制,或者外面給定模擬量,面板手動調動電位器。
                             總結:線路很長的話,首先注意安全,使用端節線短時間短接一下。使用這個方法,一定好主要安全,保證設備無人操作。最好是兩個人去配合試機。。。。一定要注意安全。