在一絲桿上,要求伺服電機以5個段速走完。在整個過程中,每個段速都有對應的路程,中間不能停頓。
例如第一段:以100HZ走完3M; 第二段:以200HZ走完2M; 第三段:以50HZ走完5M,。。。。

PLC發第一段的脈沖給伺服驅動器,我們怎么知道伺服電機已經走完第一段?,第二段的脈沖什么發?

PLC與伺服是開環控制的,
shaolvli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 165 點
下載積分: 6720 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2013-03-28
最后登錄: 2025-02-24
查看shaolvli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-19 13:59
這個應該可以的 你就是用5段脈沖頻率就好了 關于脈沖有沒有發完PLC應該有專門的標志位特殊繼電器的吧