伺服不停的送一圈紙,
另有主軸上安裝一把刀,主軸轉一圈,切一次紙,要求切的紙正負2MM,主軸最高轉速150RPM,切出紙的尺寸50到500可調,主軸有編碼器測速

現伺服設為定位模式,S7 200PLC  MAP   MOVE VELOCITY控制,200以下尺寸基本滿足精度要求,200以上尺寸誤差就比較大,有什么好辦法

因為張力的原因,暫不考略用定位指令。
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2025-09-08
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-11 19:14
如果主軸轉速為60轉/每分鐘,設定的尺寸為100的話,理論上伺服的速度為100MM/S,1P為0.1,也就是1000HZ,
實際上主軸的實時轉速是不穩定的,編碼器測出的速度一直是變動的,所以伺服的速度也要與實際速度相對應,問題就出在這兒,

有沒有什么運動型伺服控制器,可以直接接編碼器的脈沖信號,再按設定的倍數放大脈沖數,(類似電子齒輪),放大倍數由PLC或HMI通訊設定?

我對運動型伺服控制器不是很了解