西門慶200的PLC,我沒有把MB0~13設為斷電保持區,為什么把撥碼開關從STOP撥到RUN后M0.0還會保持上次斷電前的狀態啊
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-02 22:28
按理論分析不應出現的,你可以用SM0.1把這些中繼都復位。
技術在于積累,學習在于堅持。