就是剛剛PLC的輸入點被別人接進了220V的電壓,會不會燒掉?他離開現場后半個小時打電話給我,接的時候試車正常,那會不會燒掉PLC

謝謝大家的關心,一共是兩個PLC,西門子200CN的電源板燒了,由于不能解密,就拆了一個新的PLC電源板換了后正常,謝天謝地程序還在。還有個是歐姆龍cpm2ah,由于當時就把電斷掉,只是段短時間受到220的沖擊,還好一切正常
[ 此帖被qrklove在2012-03-27 11:49重新編輯 ]
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-26 20:07
我沒有試驗過,估計輸入繼電器損壞的可能比較大。
學無止境,永遠是學生。