超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-18 12:25
我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重。現在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。
易光輝
初涉者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2025-08-03
查看易光輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-19 21:39
用直流固態繼電器效果好的很,四十A的再也不操心的,我用過多年。