同一個變頻器下接兩個級數不同,功率不同的電機可以嗎?兩個電機是同時運行的,也是同一個接觸器,會產生什么樣后果?
  請各位師傅,高手們不吝指教,不勝感激!十分感謝
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 21:44
可以,但是極對數不一樣變頻控制的兩個電機的速度不一樣。