如題,到手一臺歐姆龍CPM2AH變頻器,在CX-P軟件中可以監視運行。
但是輸出指示燈一直不亮。而且好比下圖,為什么繼電器明明得電了還不閉合?
OMRON_CPM2AH-S_操作手冊(中文).pdf (1356 K) 下载次数:46 輸出點沒有24V,說明書上說要外接。請問是不是這個原因?
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-03 09:06
大哥,好像100.00起才是輸出點