三相電不用電器電壓正常,用電器電壓就不正常,如果負載接單相電,就接的那根線電壓下降,另外兩相的電壓升高,這是怎么回事?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 7610 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-10-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 08:38
引用
引用第5樓崔心順于2013-12-02 07:01發表的  :
很明顯是電壓降的現象,用電處到供電變壓器間導線阻值太大,應加大導線截面積