超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45912 分
在線時間: 1227(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2025-10-22
查看rockey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-27 12:54
大家好,我現在碰到一個問題,步進電機正常運行過程中偶爾會突然出現反向,就是出現帶方向朝原位走,不帶方向朝原位反方向走,看了PLC輸出是正常的,然后只要斷下驅動器的電源重新上電后,電機轉向又恢復正常,不知道是什么原因,驅動器和電機線都換過
ygr0718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2025-01-24
查看ygr0718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-01 13:09
這個和PLC輸出的脈沖頻率有關,頻率過大加上接線的部分干擾就會偶然出現了。建議速度調慢或者更換較好點的PLC或者驅動器試試,和程序應該沒有關系!