各位大俠:
      我想有個問題問問大家,用三菱PLC FX2N-60MR  和一個FX2N-4AD的模塊做一個稱重的程序,稱重變送器是一個1000KG/20mA 這個程序改怎么做。想請教大家,
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58521 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-26 08:22
1.假設你已知道FX2N-4AD使用方式 並可以讀取

2. 0~1000kg = 0~20mA = 0~4000 (AD轉換讀值)
  =>4000讀值 = 1000kg
  =>  1讀值   =1000kg /4000
  =>  1讀值   =0.25kg

3.500kg
=>500kg / 0.25 =2000
當讀值>=2000時(500kg) 要停止