超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

kzhlhl
天地間你就是奇跡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 336 點
下載積分: 5384 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2017-05-06
查看kzhlhl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-14 05:54
求大神幫幫我我這個菜鳥!我有一臺fx2n-16mr的plc,要與pc組態王進行485通訊,采用485-bd,距離在50米內,具體應該怎么做
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 195 點
下載積分: 332 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2025-10-26
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-16 09:58
使用RS485通訊,必須先將PC 的RS232轉換成RS485才可以直接通訊。RS485   50米絕對沒問題的。
不知道你使用的是哪個品牌組態王需要硬件支持嗎,需要的話可以選購有RS485的端口硬件,直接連接即可,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kzhlhl) 非常感謝,我用的是亞控 ..