樓主  發表于: 2013-11-08 00:02
現有一臺設備功率220Kw    16臺電機  總空開到斷路器間沒有使用銅牌,準備把一把線壓進一個銅端子,現在的問題是一把線壓進120的銅端子,銅端子里面還有空隙,120的銅端子我感覺帶220Kw的功率好像小了點。出現這種糾結的情況,各位大俠有什么高招指點一下。謝謝!
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-10-12
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-08 21:01
簡單一點就是要要把銅端子的空隙用銅線填滿就行啊
樓主留言: