樓主  發表于: 2013-11-06 21:54
手上有一臺西門子440變頻器運行方式用PLC控制。點動的控制也是經過PLC,頻率也是PLC給定5HZ。為什么按下點動就會變成自動加速到45HZ,已排除PLC問題。換上另一臺上去沒有出現過這種情況。變頻器電源板壞掉更換過。請教各位大俠是不是參數哪設錯了,請說明一下。
gcq1240
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 20067 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2021-03-26
查看gcq1240的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-13 16:15
關鍵看你PLC是如何控制變頻器的?多段速控制還是模擬量控制?
gcq1240
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 20067 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2021-03-26
查看gcq1240的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-15 09:48
是不是模擬量看變頻器接線就能看出來啊?可以測量模擬量電壓是多少!