超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2025-10-15
查看youzida_121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-01 12:53
現有10KV 1600KW高壓繞線轉子異步電動機需測正常運行時的轉子電流,轉子額定電壓為2500V,能否用普通鉗形電流表(約500V)測量轉子電流?
一直沒膽鉗轉子電流,主要擔心會發生以下問題:
1, 是否會炸表?
2 ,是否會發生安全事故?
caoxinhua735
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 245 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2018-04-28
查看caoxinhua735的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 22:10
電流表量程是多少?