超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhwh0123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 274 點
下載積分: 782 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-10-10
最后登錄: 2017-08-08
查看zhwh0123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 10:52
手上剛新上手的6ES7-214-1BD23-0XB8.想請教個問題:能否將24DC輸出用于INPUT做輸入電壓,也就是說:將L+和1M,2M短路,將M用做公共地?
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 11:11
引用
引用樓主zhwh0123于2013-10-28 10:52發表的 關于西門子s7-200,224cn接線問題 :
手上剛新上手的6ES7-214-1BD23-0XB8.想請教個問題:能否將24DC輸出用于INPUT做輸入電壓,也就是說:將L+和1M,2M短路,將M用做公共地?

可以,你也可以將M與1M 2M短接,用L+做公共線。也可以兩組分開控制。一個接源型一個接漏型。