樓主  發表于: 2013-10-19 09:04
   我們公司用的都是24V的接觸器,今天有個接觸器不能吸合,量線圈兩端只有20V電壓,更換一個接觸器又正常,可是新的接觸器線圈兩端也是20V的電壓,請問這是什么原因,是電源容量不夠嗎?如果電源容量不夠會有什么情況?
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-10-11
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-19 09:15
24V的接觸器很少用的,你那24V電源有多少A啊
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-10-11
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-19 09:18
估計24V電源容量不夠,動作多了,是會吸不下去的,加大24V電源啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ji電—家) 我們這都是用的36v的,我 ..