小弟現在在做一個項目,使用的是三菱fx3u的plc。左側連接一塊485bd的模塊。使用的是485半雙工通訊,rda和sda短接連接到了儀表的a節點。rdb和sdb短接連接到了儀表的b節點。sg連接了儀表的gnd節點。現在的問題是。通訊的參數雙方已經設置的一樣了。置位m8122.485bd的sd燈就閃一下紅燈,rd一點不亮。監控程序也沒有收到信息。現在附上程序,只是簡單的測試程序。有高手能幫忙解答一下嗎

現在的新情況是:單獨的電表盒電腦通訊是正常的,單獨的plc485和電腦通訊也是正常的,兩個之間三根線連接,反復萬用表測量時正常的。有沒有人幫我分析分析問題到底會出在什么地方
[ 此帖被cooler_show在2013-10-19 10:28重新編輯 ]
附件: set.rar (10 K) 下載次數:383
ryichun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 183 點
下載積分: 594 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2007-09-05
最后登錄: 2022-04-29
查看ryichun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 14:36
程序有問題