樓主  發表于: 2013-10-09 22:46
有一組設備6個變頻器合計50KW,每次啟動時就嚴重干擾了220V調速電機的正常運行,請教該如何解決?我一經試過加控制變壓器解決問題,還有其他別的方法嗎
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-09-09
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 16:32
不是地線問題,是變頻器在工作時諧波干擾!
很難解決
1、變頻器前面加裝電抗器
2、在二相設備的電源上,凈化。