超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 7610 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-10-29
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 15:34
電機三相,380伏,50HZ,315KW,舊接觸器CJ40-800/1000,AC220V壞了, 庫房只有CJ40-630/1000,AC380V,運行電流598A,可以更換并長期安全運行嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
lxb1234567
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 119 點
下載積分: 522 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2025-02-18
查看lxb1234567的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 16:35
可以用,線圈啟動電壓要改一下,但是要注意的是發熱情況怎么樣  ?就是負載大了會引起觸頭發熱的。再不要頻繁啟動。