這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎?
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 11963 點
下載積分: 12502 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-10-24
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 10:55
24V集電極輸出到伺服脈沖要串一個2.2K電阻.不然就使用一段時間會上述問題,可能燒壞伺服.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(358273433) 真誠感謝!