這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎?
liucj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 228 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2007-08-27
最后登錄: 2025-10-04
查看liucj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-13 09:13
機械阻力有點大,應將速度設定大一點。由于系統是開環的,伺服沒有運動PLC也是不知道的。