現場機臺跳這個異常
查好像是BUS通訊異常
一天大概會發生三次
復機後重開又好了.....

請問這是硬體的關係還是軟體有關係呢?  
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162677 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-02 17:25
SF紅燈是系統故障system fault;
BUSF紅燈時網絡故障,它也可能引起SF亮。