樓主  發表于: 2013-09-30 11:11
描述:程序
圖片:
仿三菱PLC FX2N-20MR(指令PLSY,僅支持Y0一路,21HZ-20KHZ)控制步進電機兩相6線,接線全部都對,細分為4,什么不行呢?Y0繼電器不動作,Y0指示燈亮
請大師指點
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18579 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-10-23
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-01 18:39
你他Y0端口那個繼電器拔掉,自己焊接一個引出來Y0信號,一樣可以用的。1N 我我們經常這樣搞。這位老兄歷害啊,