樓主  發表于: 2013-09-30 11:11
描述:程序
圖片:
仿三菱PLC FX2N-20MR(指令PLSY,僅支持Y0一路,21HZ-20KHZ)控制步進電機兩相6線,接線全部都對,細分為4,什么不行呢?Y0繼電器不動作,Y0指示燈亮
請大師指點
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-01 08:01
要用三菱FX-20MT型晶體管輸出型,你說的仿三菱的PLC不知道行不行
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-01 08:03
繼電器輸出每秒20個脈沖速度跟不上