我用FX1S-30MT的PLC控制伺服,編輯程序時,要輸入3段,第一段為135,依次為80,80。采用dplsy編入,第一段正確,到了第二段就不對了是什么原因,編輯方式如下:
1    Dplsy  K500 K1127 y0
2    Dplsy  K500 K644   y0
3    Dplsy  K500 K644   y0
每次完成都用M8029將y0復位,可還是不對,請高手指教。
junln
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 153 點
下載積分: 672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2020-06-03
查看junln的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 19:12
脈沖指令PLSY不能重復使用