超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

plccontroler
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 140 點
下載積分: 737 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-09-25
最后登錄: 2024-07-24
查看plccontroler的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-28 19:34
最近剛學PLC,在看有關異步三相電動機“正反可逆星三角形降壓啟動”的時候,遇到了個疑問,想請教下:如圖,  

KM1,KM2用來控制正反轉,KMΔ使電動機三角形連接,KMy使電動機星型連接,問題就在于:如果是在三角形連接下,假如正轉時KM1和KMΔ ABC三相輸入電動機后對應關系是A-A,B-B,C-C,那么當反轉時,KM2和KMΔ輸入到電機同一路的三相對應關系就不是A-A,B-B,C-C,而可能是A-A,B-C,C-B,換句話說就是某兩相發生短路!表示目前還是不能理解!求指點
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-12
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 09:35
何來短路呀
吉圓電氣 QQ751673698