超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

15162900
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 158 點
下載積分: 664 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2025-05-09
查看15162900的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-23 20:51
請問各位SPD指令行到的頻率數據用在發送脈沖指令PLSY的頻率值上做為 伺服速度跟隨,可以嗎??伺服為位置控制模式的
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2025-02-07
查看liwenbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 19:19
你要知道SPD這條指令的含義
它是測量頻率的 更新速度是根據你設定的測量時間來確定的
你設定500MS 那么就滯后500MS+1掃描周期
一般都是設定1S測量 這樣會比較準確一點吧
樓主留言:
真誠感謝!是這樣的,主要我做的這個東西吧,原速度是先轉起來的,只是到某一點的時候啟動伺服跟隨,也就是說頻率是先就有的。我覺行應該沒有問題,系統正在做。試了才知道效果。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(catfree) 好貼好貼!