現使用了 C235 C236兩高速計數器,可以正常使用。但還需要一個 我就把C237用上了 結果用上就不正常了 程序和前兩一樣用的。



LD  8000     OUT   C235 K9999
                        OUT C236 K9999
                        OUT C237 K9999
      PLC 是 三菱FX1S 20MR 的  
請問使用多個高速計數器有什么主意事項,現用了 C237 就不正常了
zyhefei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 136 點
下載積分: 669 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2018-01-22
查看zyhefei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-22 09:33
可能是你總的計數頻率超過上限值了。