各位老大  三菱PLC中WAND K192 K4Y000 K4Y000和WXOR K4M40 K4M40 K4M40兩條指令各是什么意思 請詳解 謝了
30880813
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 1048 點
下載積分: 724 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-11-15
最后登錄: 2025-08-25
查看30880813的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-21 18:29
WAND K192 K4Y000 K4Y000   16位的與運算,及把K192 與K4Y000進行與運算,然后把接過寫入K4Y000
30880813
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 1048 點
下載積分: 724 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-11-15
最后登錄: 2025-08-25
查看30880813的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-21 18:30
WXOR K4M40 K4M40 K4M40  同理,16位的異或運算