今天接了一個三菱E700變頻器,只接了R,S,T三相進電端子,輸出的UVW沒接電機,通電后變頻器直接爆了,查了線沒有接錯,有沒有可能三相電缺相導致??????接觸器壓線端子可能沒擰緊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1077 個
工控威望: 1265 點
下載積分: 18545 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-10-21
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-02 18:29
樓主把問題一次全說清楚吧?