各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16630 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2025-10-07
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-11 00:45
4P加漏電,常用,特提一個常見現象。假如你的調試電路也有漏電,卻是3P的,如果你的電箱裝的卻是4P的,因為3P加漏電不進N,所以你會發現一上電就跳,一上電就跳,如果有這樣的情況,把前面的3P的漏電去掉就好。