超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-19 21:00
一臺電機55KW的電機用25平方的銅線可以嗎?這臺55KW電機的設備在工作時感覺電機的力矩非常小,負載一大就堵轉排除缺相原因。請問諸位師傅們都有哪些原因呢?
wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 23:59
如離電柜近是星三角運行的話,25平方線作接電機線也可。如是皮帶傳動的請收緊皮帶。