樓主  發(fā)表于: 2012-03-19 16:11
我有20多臺施耐德變頻器,ATV312型的。目前出現這種現象,不知各位有了解的沒?
現象:馬達不轉了,變頻器無異常顯示,只顯示工作時頻率,這是啥情況?
            馬達不轉了,變頻器顯示自由停車,不讓啟動。
以上現象是不是我哪里設定不對?小弟第一次使用施耐德變頻器,求教!!!!!!!
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 183 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2025-10-15
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-03-22 22:50
1樓說得輕巧,施耐德變頻器的說明書不是人看的,也不知是請的那家翻譯。仔細多看說明書,這變頻器就跟帶有復雜聯(lián)動功能的電路一樣,我就被這變頻器整暈倒過,只是型號不同吧了。