樓主  發表于: 2013-08-29 17:40
圖片:
圖片:
1.這電柜22KW,主電源線,用現成的10平方線行不行,如用16平方,只用幾米的,不好買啊
2.大家說說,這柜做得如何?大家不要客氣,盡敢拍磚過來。
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2025-10-16
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 10:29
行線槽過小,因為是動力線有發熱,所以需要修改為60*60的,利于散熱。
PLC沒有電源過濾,和2P空開過近,容易干擾。